1.防護單元
在防空地下室中,其防護設施和內部設備均能自成體系的使用空間。
設計過程中是以防護單元為考慮對象的,防護單元之間沒有聯系,也不會有風管連通各防護單元。另外,在防護單元中,會用抗暴隔墻分隔成幾個抗暴單元,注意防爆分隔墻不是從下往上是封閉的(后來發現也有封閉的,請向建筑專業確認),風管可以穿越抗暴單元,而且要盡量在每個抗暴單元都至少存在一個送風口。
2.口部
由于人防工程具有抗沖擊波、防毒等功能,其與室外聯通的部分必然較為復雜,專業術語中把這部分聯通的空間稱為口部,口部分為進風口部,排風口部。
進風口部一般設有通風井、擴散室、除塵室、濾毒室、機房、密閉通道、防毒通道等。排風口部一般設有洗消房間、擴散室、風井,防毒通道等。由于人防單元的等級和用途差別,口部會不一樣,但風井是通過擴散室連到人防單元內的,人員掩蔽工程的排風是有洗消間的。
3.三種戰時通風方式
人防單元戰時通風方式有三種,分別為清潔通風、濾毒通風、隔絕通風。
清潔通風比較普通,和平時通風的作用差不多,用于給人防單元補充新風。只不過進風要用戰時送風機,排風用戰時排風機(人防工程中除了某些裝備掩蔽部可以利用車道自然補風,其它情況均是機械通風)。一般戰時風機設在專門的風機房內,排風機不需要風機房,直接吊在排風口部附近。
濾毒通風是針對室外空氣受到毒劑污染,通過濾毒設施凈化。進風流程多了一個過濾吸收器,排風流程不采用排風機,因為要防護單元內正壓免遭毒劑滲透,可以通過設置在排風口部的*壓排氣活門和一系列穿墻管道將氣流導到排風井。
隔絕通風就是空氣在人防單元內循環,與室外不連通。其實,這個通風方式的用途不是太大,畢竟防護單元內的大空間空氣是自由流動的,二氧化碳擴散不受限