一、西安人防工程人防地下室臨空墻、門框墻、密閉墻的模板安裝,其固定模板的對拉螺栓上嚴禁采用套管、混凝土預制件等。人防門的安裝對門框墻的垂直度要求很高,土建施工單位應與人防門生產廠家密切配合,對門框墻支模時不得使用大模板,在混凝土澆筑前、后要隨時校正門框垂直度。


二、防護密閉門門框墻為懸臂板設計時,應注意水平受力筋的直徑、間距、錨固方向及錨固長度,同時應注意門洞四角斜向鋼筋的布置;上門框設水平抗爆梁時,其方向應朝向人防區內,且應錨入兩邊暗柱或墻內。


三、戰時進、排風豎井地面部分應該設計、施工一次到位。施工必須滿足以下要求:1、防倒塌棚架結構。2、內設爬梯。3、設多面進風百頁窗,其中靠爬梯側為活置式,口徑≥500×800mm。


四、人防地下室雙層雙向配筋的底板、頂板、側墻均應設置直徑≥Φ6,間距≤500mm的梅花型拉結筋。


五、按照《人民防空工程施工及驗收規范》,后澆帶及施工縫位置應避開人防通道及人防門部位。


六、通風系統:

1、戰時通風管穿密閉墻時必須預埋到位,應滿足以下要求:a、預埋管件應除銹,并在內刷紅丹防銹漆兩道,應隨土建施工時一起澆搗在墻內。b、預埋管直徑應與所連接的管道或密閉閥門、超壓自動排氣活門的接管直徑相一致。C、短管預埋時應先焊好密閉肋,管道與管道、管道與法蘭、管道與密閉肋的連接應采用滿焊,**密封。密閉肋寬度≥50mm、厚≥3mm。

2、平時通風管嚴禁穿越人防臨空墻、門框墻;平時風管穿人防密閉墻、人防單元隔墻時不能預留孔洞,應在墻體中按規定埋設預埋件,且必須有平戰轉換措施。

3、設有濾毒通風的防空地下室,應在濾毒通風管路上設置取樣管和測壓管。

4、防空地下室每個口部的防毒通道、密閉通道的防護密閉門門框墻、密閉門門框墻上宜設置DN50(熱鍍鋅鋼管)的氣密測量管,并做相應的防護、密閉處理。該管可與電氣預埋備用管合用。

5、西安人防工程設有濾毒通風的防空地下室,應在防化通訊值班室設置測壓裝置,且應預埋室內外測壓管(采用DN15的熱鍍鋅鋼管,一端在防化通信值班室,另一端則引至室外空氣零點壓力處,且管口向下)。


七、給排水系統:

1、戰時給水管材應為鍍鋅鋼管,并與室外給水管網接通。

2、戰時排水防爆地漏為絲接口,所接排水管為鋼管,管底標高應≥300mm。

3、與人防無關的管道嚴禁進入人防區內;平時使用的給水、排污、消防管道穿越人防墻、板時,均應在人防內側設置防護閥門(指普通閘板閥或截止閥,工作壓力≥1.0MPa),安裝位置距穿人防墻、板部位≤200mm;若管道穿過人防臨空墻,還應在人防區外側設防護密閉設施。


八、電氣部分:

1、防空地下室內的各種動力配電箱、照明箱、控制箱,不得在外墻、臨空墻、防護密閉隔墻、密閉隔墻上嵌墻暗裝。若必須設置時,應采取掛墻式明裝。

2、各人員出入口和連通口的防護密閉門門框墻、密閉門門框墻上均應預埋4-6根備用管,管徑為50—80mm,管壁厚度≥2.5mm的熱鍍鋅鋼管,并應符合防護密閉要求。

3、供平時使用的電纜橋架嚴禁直徑穿過臨空墻、防護密閉隔墻、密閉隔墻。當必須通過時應改為穿管敷設,其作法可參見人防備用進線套管。

4、戰時三種通風方式顯示箱、控制箱及音響呼喚系統均應按圖施工安裝到位。


九、采光窗、戰時封堵部位:臨戰轉換措施應該設計、施工(預埋件)一次到位;竣工驗收時,封堵構件應該預制、擺放到位。


十、西安人防工程未盡事宜以國家現行規范及規定為準。