根據現場實際情況和人防門自重的原因,對已施工部分,將門框先安裝到位,門扇運至相對應的門框所在的空間內,以便于后期的安裝。
1、核對門洞口的高、寬尺寸,如發現門洞口的尺寸偏小時,進行適當開鑿,使其符合門框安裝的尺寸要求。
2、檢查門洞口側面的預埋件,核對與門框上連接鐵件的位置是否相符,如發現不符,應進行必要的調整。若門洞口兩側無預埋件時,應根據門框上連接鐵件的位置剔鑿出門洞口處相應位置的鋼筋,或安設脹錨螺栓。
3、按照設計要求,彈出門框的位置線和水平線。并經監理驗線合格后進行安裝。
4、就位和臨時固定:人防門運至施工位置后,落鉤,將人防門放到地面,并復查門框線后,將吊索松開,然后用大撬杠撬,稍用點力氣就能撬動,將門框撬至位置線處,用硬木楔臨時固定,用線墜調整門框的垂直度,按線調整門框的前后、左右、上下位置,經核查無誤后,將木楔塞緊,然后將錨筋焊接在墻體筋上固定。
5、固定:用電焊方法將門框上的連接鐵件與門洞口的預埋鐵件或鑿出的鋼筋牢固焊接,每邊不少于3個連接點,且連接牢靠。
6、固定后檢查門框與預留門洞的距離,若縫隙較大,可以對預留洞口側邊進行適當剔鑿,支設模板后用混凝土補縫,輕輕擊打,待達到強度后拆除模板,及時認真養護;若縫隙很小,進行封邊,收口等抹灰處理。
7、后期安裝:主要措施是采用倒鏈將門扇吊起至門框處,利用撬杠撬到位,然后在門軸處加軸銷進行固定。安裝完畢后,要求開閉靈活,翹曲、走扇、關閉不嚴等缺陷,如發現問題,進行必要的調整。
成品保護
1、進場的人防門零配件應入庫,以防丟失。
2、門扇水平堆放時,其內表面應朝下;應在兩長邊放置同規格的條形墊木;在門扇的跨中處不得放置墊木,以防門扇破損。
3、安裝完畢的人防門扇必須覆蓋保護,以防磨損或被敲擊。